西門子200PLC常見問題故障及解決辦法! |
時間: 2022-04-01 09:10 瀏覽: |
西門子200PLC常見問題故障及解決辦法!
天津會一自動化科技有限公司專業從事于自動化系統集成以及高低壓配電柜的研發、設計和裝配一站式服務;本公司生產的PLC控制柜、電控柜、變頻柜等控制柜獲得多個專利和榮譽稱號。
Step7Micro/WINV4.0的安裝、運行環境為: 2、Step7Micro/WINV4.0和其他的版本兼容性如何? Micro/WINV4.0生成的項目文件,舊版本的Micro/WIN不能打開或上載。 3、siemens200PLC硬件版本有什么區別?
二代S7-200(CPU22x)系列也分幾個主要的硬件版本。 4、西門子plc的電源改如何連接? 在給CPU進行供電接線時,一定要特別小心分清是哪一種供電方式,如果把220VAC接到24VDC供電的CPU上,或者不小心接到24VDC傳感器輸出電源上,都會造成CPU的損壞。
5:S7-200 PLC的處理器是多少位的? 6、如何進行S7-200的電源需求與計算?
S7-200CPU模塊提供5VDC和24VDC電源: 7、200PLC能在零下20度工作嗎?
S7-200的工作環境要求為: 8、數字量輸入/輸出(DI/DO)響應速度有多快?能作高速輸入和輸出嗎?
S7-200在CPU單元上設有硬件電路(芯片等)處理高速數字量I/O,如高速計數器(輸入)、高速脈沖輸出。這些硬件電路在用戶程序的控制下工作,可以達到很高的頻率;但點數受到硬件資源的限制。 9、S7-200處理快速響應信號的對策有那些?
使用CPU內置的高速計數器和高速脈沖發生器處理序列脈沖信號
所有實現快速信號處理的措施,都要考慮所有限制因素的影響。例如,為一個需要毫秒級響應速度的信號選擇500μs輸出延時的硬件,顯然是不合理的。
10、S7-200程序掃描時間和程序大小有關系嗎?
程序掃描時間與用戶程序的大小成正比。 11、CPU224XP高速脈沖輸出最快能達到多少?
CPU224XP的高速脈沖輸出Q0.0和Q0.1支持高達100KHz的頻率。 12、CPU224XP本體上的模擬量輸入也是高速響應的嗎? 它的響應速度是250ms,不同于模擬量擴展模塊的數據。CPU224XP本體上的模擬量I/O芯片與模擬量模塊所用的不同,應用的轉換原理不同,因此精度和速度不一樣。
13、CPU224XP后面掛的模擬量模塊的地址如何分配? 14、S7-200CPU上的通訊口支持哪些訊協議?
1)PPI協議:西門子專為S7-200開發的通訊協議
1)USS指令庫:用于S7-200與西門子變頻器(MM4系列、SINAMICSG110和老的MM3系列) 15、S7-200CPU上的通訊口都能干什么用?
1)安裝了編程軟件Micro/WIN的編程電腦可以對plc編程 16、S7-200CPU上的通訊口是否可以擴展?
不能擴展出與CPU通訊口功能完全一樣的通訊口。 17、S7-200CPU上的通訊口,通訊距離究竟有多遠?
《S7-200系統手冊》上給出的數據是一個網段50m,這是在符合規范的網絡條件下,能夠保證的通訊距離。凡超出50m的距離,應當加中繼器。加一個中繼器可以延長通訊網絡50米。如果加一對中繼器,并且它們之間沒有S7-200CPU站存在(可以有EM277),則中繼器之間的距離可以達到 1000米。符合上述要求就可以做到非??煽康耐ㄓ?。 18、用戶在設計網絡時,應當考慮到哪些因素?
S7-200CPU上的通訊口在電氣上是RS-485口,RS-485支持的距離是1000m 19、S7-200的有實時時鐘嗎? CPU221、CPU222沒有內置的實時時鐘,需要外插“時鐘/電池卡”才能獲得此功能。CPU224、CPU226和CPU226XM都有內置的實時時鐘。 20、如何設置日期、時間值,使之開始走動?
1)用編程軟件(Micro/WIN)的菜單命令PLC>TimeofDayClock...,通過與CPU的在線連接設置,完成后時鐘開始走動 21、智能模塊的地址是如何分配的?
S7-200系統中除了數字量和模擬量I/O擴展模塊占用輸入/輸出地址外,一些智能模塊(特殊功能模塊)也需要在地址范圍中占用地址。這些數據地址被模塊用來進行功能控制,一般不直接連接到外部信號。 22、Step7-Micro/WIN的兼容性如何?
目前常見的Micro/WIN版本有V4.0和V3.2。再老的版本,如V2.1,除了用于轉化老項目文件,已經沒有繼續應用的價值。
23、通訊口參數如何設置?
缺省情況下,S7-200CPU的通訊口處于PPI從站模式,地址為2,通訊速率為9.6K。 24、如何設置通訊口參數才能提高網絡的運行性能?
假設一個網絡中有2號站和10號站作為主站,(10號站的)最高地址設置為15。則對于2號站來說,所謂地址間隙就是3到9的范圍;對于10號站來說,地址間隙就是11到最高站址15的范圍,同時還包括0號和1號站。 2)使所有主站地址連續排列,這樣就不會再進行地址間隙中的新主站檢測。 25、如何設置數據保持功能?
數據保持設置定義CPU如何處理各數據區的數據保持任務。在數據保持設置區中選中的就是要“保持”其數據內容的數據區。所謂“保持”就是在CPU斷電后再上電,數據區域的內容是否保持斷電前的狀態。在這里設置的數據保持功能靠如下幾種方式實現: 26、數據保持設置與EEPROM有什么關系?
如果將MB0-MB13共14個字節范圍中的存儲單元設置為“保持”,則CPU在斷電時會自動將其內容寫入到EEPROM的相應區域中,在重新上電后用EEPROM的內容覆蓋這些存儲區 27:設置的密碼分哪幾種? 在系統塊中設置CPU密碼以限制用戶對CPU的訪問??梢苑值燃壴O(shè)置密碼,給其他人員開放不同等級的權限。 28、設置了CPU密碼后,為何看不出密碼已經生效?
在系統塊中設置了CPU密碼并下載后,因為你仍然保持了Micro/WIN與CPU的通訊連接,所以CPU不會對設置密碼的Micro/WIN做保護。 29、數字量/模擬量有凍結功能嗎?
數字量/模擬量輸出表規定的是當CPU處于停機(STOP)狀態時,數字量輸出點或者模擬量輸出通道如何操作。 30、數字量輸入濾波器是什么作用,該如何設置?
可以為CPU上的數字量輸入點選擇不同的輸入濾波時間。如果輸入信號有干擾、噪音,可調整輸入濾波時間,濾除干擾,以免誤動作。濾波時間可在 0.20~12.8ms的范圍中選擇幾檔。如果濾波時間設定為6.40ms,數字量輸入信號的有效電平(高或低)持續時間小于6.4ms時,CPU 會忽略它;只有持續時間長于6.4ms時,才有可能識別。 31、模擬量濾波有什么效果?
一般情況下選用S7-200西門子plc的模擬量濾波功能就不必再另行編制用戶的濾波程序。 32、模擬量濾波死區值如何設置?
死區值,定義了計算模擬量平均值的取值范圍 33、模擬量濾波的設置應該注意哪些?
1)為變化比較緩慢的模擬量輸入選用濾波器可以抑制波動 34、如何讓Micro/WIN中的監控響應更快? 可以設置背景通訊時間,背景通訊時間規定用于“運行模式編程”和程序、數據監控的Micro/WIN和CPU的通訊時間占整個程序掃描周期的百分比。增加這個時間可以增加監控的通訊機會,在Micro/WIN中的響應會感覺快一些,但是同時會加長程序掃描時間。 35、cpu上的指示燈可以自定義嗎? 可以通過用戶自定義指示燈,
23版CPU的LED指示燈(SF/DIAG)能夠顯示兩種顏色(紅/黃)。紅色指示SF(系統故障),黃色DIAG指示燈可以由用戶自定義。 36、在任何時候我都可以使用全部的程序存儲區嗎? 23版CPU的新功能(運行時編程)需要占用一部分程序存儲空間。如果要利用全部的程序存儲區,對于特定的一些CPU型號,需要禁止“運行模式編程”功能。 37、如果我忘了密碼,如何訪問一個帶密碼的CPU?
即便CPU有密碼保護,你也可以不受限制地使用以下功能: 38、如何清除設置的密碼?
如果你不知道CPU的密碼,你必須清除CPU內存,才能重新下裝程序。執行清除CPU指令并不會改變CPU原有的網絡地址、波特率和實時時鐘;如果有外插程序存儲卡,其內容也不會改變。清除密碼后,CPU中原有的程序將不存在?br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;" />
要清除密碼,可按如下3中方法操作: 39、POU加密后我還能正常使用嗎?
POU即程序組織單元,包括S7-200項目文件中的主程序(OB1)、子程序和中斷服務程序。 40、我能對整個工程項目文件進行加密嗎?
使用Step7-Micro/WINV4.0以上版本,用戶可以為整個Project(項目)文件加密,使不知道密碼的人無法打開項目。 41、如何打開老版本Micro/Win創建的項目文件?
在正版STEP7Micro/WIN軟件光盤中,都可在OldRealeses文件夾中找到V2.1版本的Micro/WIN安裝軟件,此版本的Micro/WIN可打開以前老版本創建的項目文件。通過它作為橋梁,另存老版本的軟件后,可在最新版本STEP7Micro/WIN軟件中打開。 42、如何知道自己所編程序大小? Micro/WIN中的命令菜單中執行PLC>Compile后,在Micro/WIN下方的顯示窗口(消息輸出窗口)可找到你所編程序的大小、占用數據塊的大小等。 43、編譯出錯怎么辦? 在編譯后,如果有錯,將不能下裝程序到CPU??稍贛icro/WIN下方的窗口查看錯誤,雙擊該錯誤即進入到程序中該錯誤所在處,根據系統手冊中的指令要求進行修改。 44、如何知道自己所編程序的掃描時間? 在程序運行過一次以后,可在Micro/WIN中的命令菜單中在線查看PLC>Information可找到CPU中程序的掃描時間。 45、如何查找所使用的程序地址空間是否重復使用? 在對程序進行編譯后,可以點擊View瀏覽條中的交叉參考(CrossReference)按鈕進入,可以看到程序中所使用元素的詳細的交叉參考信息及字節和位的使用情況。在交叉參考中可直接點擊該地址,便進入到程序中該地址所在處。 46、在線監控時,在程序塊中為何指令功能塊竟然是紅色?
如果在程序編輯器中在線監控,發現有紅色的指令功能塊,說明發生了錯誤或問題。從系統手冊可以查到導致ENO=0的錯誤。如果是“非致命”故障,可以在菜單PLC>Information對話框中查看錯誤類型。 47、S7-200的高速輸入、輸出如何使用? S7-200CPU上的高速輸入、輸出端子,其接線與普通數字量I/O相同。但高速脈沖輸出必須使用直流晶體管輸出型的CPU(即DC/DC/DC型)。 48、NPN/PNP輸出的旋轉編碼器(和其他傳感器),能否接到S7-200CPU上? 都可以。S7-200CPU和擴展模塊上的數字量輸入可以連接源型或漏型的傳感器輸出,連接時只要相應地改變公共端子的接法(是電源L+連接到輸入公共端、還是電源的M連接到公共端)。 49、S7-200能否使用兩線制的數字量(開關量)傳感器? 可以,但必須保證傳感器的靜態工作電流(漏電流)小于1mA。西門子有相關的產品,如用于PLC的接近開關(BERO)等。 50、S7-200是否有輸入、輸出點可以復用的模塊? S7-200的數字量、模擬量輸入/輸出點不能復用(即既能當作輸入,又能當作輸出)。 51、CPU224XP的高速輸入輸出到底能達到100K還是200K?
新產品CPU224XP高速輸入中的兩路支持更加高的速度。用作單相脈沖輸入時,可以達到200KHz;用作雙相90°正交脈沖輸入時,速度可達100KHz。 52、CPU224XP的高速輸入(I0.3/4/5)是5VDC信號,其他輸入點是否可以接24VDC信號? 可以。只需將兩種信號供電電源的公共端都連接到1M端子。這兩種信號必須同時為漏型或源型輸入信號。 53、CPU224XP的高速輸出點Q0.0和Q0.1接5V電源,其他點如Q0.2/3/4是否可以接24V電壓? 不可以。必須成組連接相同的電壓等級。 54、竟然有模擬量無法濾波? 由于CPU224XP本體上的模擬量轉換芯片的原理與擴展模擬量模塊不同,不需要選擇濾波。 55、什么是單極性、雙極性? 雙極性就是信號在變化的過程中要經過“零”,單極性不過零。由于模擬量轉換為數字量是有符號整數,所以雙極性信號對應的數值會有負數。在S7- 200中,單極性模擬量輸入/輸出信號的數值范圍是0-32000;雙極性模擬量信號的數值范圍是-32000-+32000。 56、模擬量應該如何換算成期望的工程量值?
模擬量的輸入/輸出都可以用下列的通用換算公式換算: 57、S7-200模擬量輸入信號的精度能達到多少?
擬量輸入模塊有兩個參數容易混淆: 58、為什么模擬量是一個變動很大的不穩定的值?
可能是如下原因: 59、EM231模塊上的SF紅燈為何閃爍?
SF紅燈閃爍有兩個原因:模塊內部軟件檢測出外接熱電阻斷線,或者輸入超出范圍。由于上述檢測是兩個輸入通道共用的,所以當只有一個通道外接熱電 60、什么是正向標定、負向標定? 正向標定值是3276.7度(華氏或攝氏),負向標定值是-3276.8度。如果檢測到斷線、輸入超出范圍時,相應通道的數值被自動設置為上述標定值。 61、熱電阻的技術參數不是很清楚,如何在DIP開關上設置類型? 應該盡量弄清除熱電阻的參數。否則可以使用缺省設置。 62、EM235是否能用于熱電阻測溫? EM235不是用于與熱電阻連接測量溫度的模塊,勉強使用容易帶來問題。建議使用EM231RTD模塊。 63、S7-200的模擬量輸入/輸出模塊是否帶信號隔離? 不帶隔離。如果用戶的系統中需要隔離,請另行購買信號隔離器件。 64、模擬量信號的傳輸距離有多遠?
電壓型的模擬量信號,由于輸入端的內阻很高(S7-200的模擬量模塊為10兆歐),極易引入干擾,所以討論電壓信號的傳輸距離沒有什么意義。一般電壓信號是用在控制設備柜內電位器設置,或者距離非常近、電磁環境好的場合。 65、S7-200模擬量模塊的輸入/輸出阻抗指標是多少?
模擬量輸入阻抗: 66:模擬量模塊的電源指示燈正常,為何信號輸入燈不亮? 模擬量模塊的外殼按照通用的形式設計和制造,實際上沒有模擬量輸入信號指示燈。凡是沒有印刷標記的燈窗都是無用空置的。 67:為何模擬量值的最低三位有非零的數值變化? 模擬量的轉換精度為12位,但模塊將數模轉換后的數值向高位移動了三位。如果將此通道設置為使用模擬量濾波,則當前的數值是若干次采樣的平均值,最低三位是計算得出的數值;如果禁用模擬量濾波,則最低三位都是零。 68、EM231TC是否需要補償導線? EM231TC可以設置為由模塊實現冷端補償,但仍然需要補償導線進行熱電偶的自由端補償。 69、EM231TC模塊SF燈為何閃爍? 如果選擇了斷線檢測,則可能是斷線。應當短接未使用的通道,或者并聯到旁邊的實際接線通道上?;蛘咻斎氤龇秶?/span> 70、M區數據不夠用怎么辦? 回答:有些用戶習慣使用M區作為中間地址,但S7-200CPU中M區地址空間很小,只有32個字節,往往不夠用。而S7-200CPU中提供了大量的V區存儲空間,即用戶數據空間。V存儲區相對很大,其用法與M區相似,可以按位、字節、字或雙字來存取V區數據。例:V10.1,VB20, VW100,VD200等等。 71、我如何知道S7-200CPU的集成I/O和擴展I/O尋址?
S7-200編程時不必配置I/O地址。 |
上一篇:PLC基本原理,學習PLC必備知識 下一篇:變頻器 |