一件誤接錯線引發對漏電保護器動作事件的反思
某日發生一件這樣的事情引發了對漏電保護器的思考,事情經過為:電氣柜是兩面開柜門,每個柜門里面都是配電間,一人從電氣柜中電源開關引一路單相電源,即一根火線和一根零線,給某一單相設備供電。電氣柜兩面都有電源開關,電源開關為3P+N帶漏電保護功能的斷路器。但是,此人是這樣引線的,從一個電源開關中接了一根火線,在另一個電源開關中接了一根零線。然后將其余電線接完。接完線,檢查無誤后,進行通電試車,出現了這樣的想象。設備剛啟動,帶漏電保護功能的斷路器進行了跳閘,同時漏電按鈕凸出。那么這由于什么原因導致的呢？難道是因為設備或者線路發生了漏電現象嗎? 針對上面的現象,對其進行分析,為什么會引起漏電保護器跳閘呢?要分析漏電保護器跳閘的原因,首先要知道漏電保護器的工作原理,漏電保護器的工作原理,設備正常運行時,穿過零序電流互感器的三相電流相量和為零,二次側不產生感應電動勢,因此極化電磁鐵的線圈中沒有電流通過,其銜鐵靠永久磁鐵的磁力保持在吸合位置,使開關維持在合閘狀態。 當設備發生漏電或單相接地故障時,就有零序電流穿過的鐵心,使其二次側感生電動勢,電磁鐵的線圈 中有交流電流通過,使電磁鐵的鐵心中產生交變磁通,與原有的永久磁通疊加,產生去磁作用,使其電磁吸力 減小,銜鐵被彈簧拉開,使自由脫扣機構動作,開關跳閘,斷開故障電路。通過漏電保護器的工作原理可知, 為什么從兩個漏電保護開關,一個接一根火線,一個接一根零線,從而導致漏電保護開關的跳閘原因了。對于一個漏電保護器來說流入電流與流出電流之差大于其動作值從而導致漏電保護器動作跳閘。此時一根火線和一根零 線接到了不同的漏電保護器上,從而漏電保護器以為是發生了漏電從而動作,但是不是因為設備或線路漏電導致 漏電保護器跳閘,而是因為接劲惴绞绞清e(cuò)誤了,需要注意。通過上述分析可知,漏電保護器跳閘可能不是因為設備或者線路發生了漏電,還能是因為接劲沐e(cuò)誤導致的,尤 其對于剛接完線的線路來說。對于漏電保護器應用領域較多,與人身安全息息相關,正確進行漏電保護器接線是 非常重要,接線時不要粗心大意。 天津會一自動化科技有限公司專業從事于自動化系統集成以及高低壓配電柜的研發、設計和裝配一站式服務;本公司生產的PLC控制柜、電控柜、變頻柜等控制柜獲得多個專利和榮譽稱號 |
上一篇:寄存器映像 下一篇:PLC對工作環境的要求 |