PLC對工作環境的要求 |
時間: 2022-04-15 09:12 瀏覽: |
PLC對工作環境的要求
PLC是一種用于工業生產自動化控制的設備,一般不需要采取什么措施,就可以直接在工業環境中使用。然而,盡管有如上所述的可靠性較高,抗干擾能力較強,但當生產環境過于惡劣,電磁干擾特別強烈,或安裝使用不當,就可能造成程序錯誤或運算錯誤,從而產生誤輸入并引起誤輸出,這將會造成設備的失控和誤動作,從而不能保證PLC的正常運行。要提高PLC控制系統可靠性,一方面要求PLC生產廠家提高設備的抗干擾能力;另一方面,要求設計、安裝和使用維護中引起高度重視,多方配合才能完善解決問題,有效地增強系統的抗干擾性能。因此在使用中應注意以下問題:
(1)溫度:PLC要求環境溫度在0~55℃,安裝時不能放在發熱量大的元件下面,四周通風散熱的空間應足夠大。 (2)濕度:為了保證PLC的絕緣性能,空氣的相對濕度應小于85%(無凝露)。 (3)震動:應使PLC遠離強烈的震動源,防止振動頻率為10~55 Hz的頻繁或連續振動。當使用環境不可避免震動時,必須采取減震措施,如采用減震膠。 (4)空氣:避免有腐蝕和易燃的氣體,例如化學的酸堿等。對于空氣中有較多粉塵或腐蝕性氣體的環境,可將PLC安裝在封閉性較好的控制室或控制柜中。例如電廠的干排渣、干除灰等,在基建后期增加了封閉小屋。 (5)電源:PLC對于電源線帶來的干擾具有一定的抵制能力。在可靠性要求很高或電源干擾特別嚴重的環境中,可以安裝一臺帶屏蔽層的隔離變壓器,以減少設備與地之間的干擾。一般PLC都由直流24 V輸出提供給輸入端,當輸入端使用外接直流電源時,應選用直流穩壓電源。因為普通的征濾波電源,由于紋波的影響,容易使PLC接收到錯誤信息。 天津會一自動化科技有限公司專業從事于自動化系統集成以及高低壓配電柜的研發、設計和裝配一站式服務;本公司生產的PLC控制柜、電控柜、變頻柜等控制柜獲得多個專利和榮譽稱號。 |
上一篇:一件誤接錯線引發對漏電保護器動作事件的反思 下一篇:沒有了 |