如何編制N:N并行通信程序 |
時間: 2022-05-13 11:15 瀏覽: |
如何編制N:N并行通信程序有3臺FX2N系列PIC通過N:N并行通信網絡交換器,設計其通信程序。該網絡的系統配置如圖6-18所示。題解:設計滿足上述通信要求的通信程序,首先應對主站、從站1和從站2的通信參數進行設置,見表6-10。其主站的通信程序如圖6-19所示。 圖6-20、圖6-21分別為從站1和從站2的通信程序。該并行網絡的通信操作如下所述。 (l)通過MIOOO~M1003,用主站的XOOO~X003來控制從站1的YlOO~Y013。 (2) 通過M1064~M1067,用從站1的XOOO~X003來控制從站2的Y014~Y017。 (3)通過M1128~M1131,用從站2的XOOO~X003來控制主站的Y020~Y023。 (4)主站的數據寄存器Dl為從站1的計數器C2提供設定值。C1的觸點狀態由M1070映射到主站的輸出點Y005。 (5)主站中的數據寄存器D2為從站2的計數器C2提供設定值。C2的觸點狀態由M1140映射到主站的輸出點Y006。 (6)從站1中D10的值和從站2中D20的值在主站相加,運算結果存放到主站的D3中。 (7)主站中的DO和從站2中D20的值在從站1中相加,運算結果存入從站l的D1l中。 (8)主站中的DO和從站1中D10的值在從站2中相加,運算結果存入從站2的D21中。 天津會一自動化科技有限公司專業從事于自動化系統集成以及高低壓配電柜的研發、設計和裝配一站式服務;本公司生產的PLC控制柜、電控柜、變頻柜等控制柜獲得多個專利和榮譽稱號。 |
上一篇:設計三相異步電動機的正反轉 下一篇:沒有了 |